Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Высотные отметки воздуховодов на аксонометрии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
лёлик
Как все таки правильно, не могу найти в нормативке, обозначаются высотные отметки воздуховодов в аксонометрии???
1. По оси
2. Низ воздуховода
3. Верх воздуховода
4. Другое

Подскажите плиззз.
Skaramush
ГОСТ 21.602-2003


Цитата
На планах, кроме того, указывают наименования помещений (типы помещений - для жилых зданий) и категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (в прямоугольнике размером 5 х 8 мм), а на разрезах - отметки уровней осей трубопроводов и круглых воздуховодов, низа прямоугольных воздуховодов, опорных конструкций установок систем, верха выхлопных воздуховодов вытяжных систем.




6.2.7. На схемах систем вентиляции и кондиционирования указывают:

- воздуховоды, их диаметры (сечения) и количество проходящего воздуха в м3/ч (рисунок 14);

- графическое обозначение изолированных участков воздуховода (при необходимости);

- графическое обозначение участков воздуховода с огнезащитным покрытием;

- отметки уровня оси круглых и низа прямоугольных воздуховодов;